回复:S7-300PLC如何捕捉到高速信号

陆上行舟

  • 帖子

    1267
  • 精华

    9
  • 被关注

    36

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-02-13

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-03-24 17:09:47

2楼

展开查看
以下是引用看雪001在2019-03-24 14:41:17的发言 >1楼

1, 必须是cpu314v3.3以上,它可以设置最小1ms循环中断;

2,查看选型手册,选择合适的ai模块,综合考虑的话,cpu314c比较合适,集成的12位ai,ad转换时间刚好是1ms;

3,将ob35设置成1ms,在ob35里编程,当ai检测值低于3v时,开始采样并计数,可以调用库程序fc84,填表指令
4,ai检测值大于3v时,采样完成,在ob1中对fc84的表进行排序,找到中值。


AD转换时间1ms是在那块看到的?