以下是引用water_sea在2019-02-19 11:44:35的发言 >

兵版,小河水讲到的主从对相位有要求,从装置要滞后主装置30度,主要是指的12脉冲串联应用。


具体文档如下

2012323135031202.pdf


这个项目设计及成套已经完成,预计现场调试要到今年下半年了,到时候再汇报测试结果。。


——————20230525  -----------------


不好意思,真的好久好久没回来了。

因为这个项目调试完成之后,岗位就有所调整,以管理为主,不再以现场为主。然后角色转换,需要更多的精力去适应,所以就一直没来论坛,导致这个帖子也太监拉。。啦。。啦。。


言归正传,项目实际就是用的X165/X166的并口通讯,而且8台装置并联的情况下,主机还没有居中(我胆子也是够肥得哈)。

调试过程还算顺利,目前项目已经顺利交付使用3年多了。

直流装置和电机也是耐用,到现在也没报啥故障,客户用得很爽。


希望以后还能有机会去现场搞搞调试。

能够应用并且挑战一些特殊情形,成功后还是非常有趣得。