展开查看
以下是引用RENHQ在2019-03-23 16:05:43的发言 >5楼

扩展脚本实现不了高速啊

WINCC的全局脚本扫描周期最快也就250ms的

以下是引用孤独的守望者在2019-03-23 09:27:52的发言 >4楼:自己编写第三方程序...

引用4楼详细内容:

自己编写第三方程序?WinCC的扩展脚本可以实现么?

以下是引用RENHQ在2019-03-22 20:50:14的发言 >2楼:单靠WINCC可能...

引用2楼详细内容:

单靠WINCC可能实现不了

如果有PLC的话,plc采集了数据,WINCC显示,是可以实现的

或者自己编写第三方程序,应该也是可以的

明白了,也就是WinCC的扫描周期在这儿一定了,不管用WinCC的C脚本,还是WinCC的其他方法,最短的周期也只能是这个了,这个是没法改变的。