嗯。关于MM4的DP详细信息,你可以看下面的文档。该文档详细描述了MM4在DP网络中的报文结构、要求等。
(英文,可下载)
选择不同的报文,可以使用对应的方法。
你既可以仅用PZD(只做控制,不修改参数),或仅用PKW(只修改参数,不用报文远程控制变频器。);也可以两者都使用。
其中PKW字段是专门为修改参数使用的。而PZD仅仅是(控制)过程数据,它是“实时”的;循环交换的。是控制变频器“动作”的。
两者不要混肴。
DP网络中的通讯交换,是自动的(组态、下载硬件组态后,运行就建立了所有连接,当程序正确;启动通讯交换后,LEDBF显示绿灯。)
关于BF显示诊断,看这本说明。
一致性是单独的一个概念。
其意味着:通过报文读到电流、电压、速度、转矩都是同一时刻的;不是通过不同的通讯周期分别获得的。因此,需要用SFC14/15(系统功能)“一次性读写”。仅当2个PZD时,可以使用MOVE;可以认为它们是同一时刻的。
就像位置XYZ,实际需要它们同一时刻的数据;而不是分别时刻的数据。