回复:安全通讯的设置和普通的通讯设置一样吗?

haizhilaner

  • 帖子

    22
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2019-03-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-03-26 12:38:41

9楼

展开查看
以下是引用yming在2019-03-25 19:37:53的发言 >8楼

感觉是F主站与F从站没有配置完成。

两边都要有相同的配置,且需要经过安全评估。

安全报文是独立的通道,Profisafe报文位于标准报文之前。

建议你还是打400热线,咨询一下。仔细看看安全集成的功能。

以下是引用haizhilaner在2019-03-25 13:12:45的发言 >:老师好, 倍加福是一...

引用详细内容:

老师好, 倍加福是一个安全网关。 应该是通过这个网关连接。

现场人员说,如果不执行安全程序, 通讯就可以。

如果执行了,就不行。 后来他又改了点安全程序, 就出现这个错误了。

谢谢老师啊。 目前的情况是, 一个网口通了,但是另一个网口没通。

目前F-ADD都是1. F-DESTINATION 就是各自从站网关的标志。 会有什么原因呢?

评论