恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-03-26 12:38:41
9楼
感觉是F主站与F从站没有配置完成。
两边都要有相同的配置,且需要经过安全评估。
安全报文是独立的通道,Profisafe报文位于标准报文之前。
建议你还是打400热线,咨询一下。仔细看看安全集成的功能。
谢谢老师啊。 目前的情况是, 一个网口通了,但是另一个网口没通。
目前F-ADD都是1. F-DESTINATION 就是各自从站网关的标志。 会有什么原因呢?