恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-03-26 15:37:18
8楼
1、电话打不通很正常。毕竟西门子到处招人都招不到。剩下的人都去搞销售了。
2、通过触摸屏设置参数?不能够用你说到网络模拟量输入来做,因为这个方式的数据掉电不保持。讲真,网络模拟量输入、输出这些用处不大。只是软件提供的多一种通讯绑定的手段或者监测中间变量罢了。不是从400001开始,你得看Modbus地址空间对应关系(在软件的文件-属性-离线设置-Modbus地址空间里面查看)。只有通过VM映射表的地址才可以从400001开始。
3、VM映射是可以定义寄存器地址的,输入输出的寄存器地址偏移可以看Modbus地址空间对应关系。
4、网络输入输出的这些我都不用,所以我也不是很清楚,你非得用这些你就自己看Modbus地址空间对应关系然后自己测试出结果。
5、LOGO的IP地址只能在LOGO本体的显示屏上更改或者通过电脑通讯更改,不能在触摸屏上更改。
6、通过VM映射的寄存器数据类型,可以选择为DW格式数据就是双字32位数据类型。数据类型会根据你映射的模块的数据范围自动给出模式数据格式的。无法改变数据格式。比如很多模块是Word因为是-32767~+32768,计时器这种是0~999999是DWord格式。
7、图纸不是只能一页,可以通过电路图编辑器的工具条的离线仿真按钮前面那个“编程页面设置”(按钮上面有1234文字)按钮在弹出的窗口中设置多少个页面。
8、这个软件本身就是绿色版。直接在西门子中国官网下载。
再说了,接触任何的新东西都要花时间去测试尝试的(我也很厌恶新事物花时间后不一定是自己想要的结果),你发帖到现在都快一个星期了还没搞懂也不去测试尝试只知道问我也是服了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主