DRIVE-CLiQ是用于SINAMICS S120系列变频器内部组件之间通讯专用的协议,它的工作原理与PROFINET有类似之处,使用的电缆与PROFINET网络类似,但又有不同。
DRIVE-CLiQ通讯电缆有两种:
1.不带24VDC电源的电缆,比如用于CU与Line Module、Motor Module、SMC等之间。
2.带24VDC电源的电缆,比如用于SMC与编码器之间数据交换,SMC需要为编码器提供工作电源,DRIVE-CLiQ电缆的插头看上去是RJ45的,但要注意它使用了POE技术。此时的RJ45接头,除了常见的8槽位,两侧还有两个供电电源金手指线。
你说的S120与CUA31,其实指控制单元CU310或者CU320与适配器CUA31的连接,您用普通屏蔽“交叉”网线就可以。仅仅交换数据而已。建议采用西门子的专用RJ45接头,抗震动不会松动。