回复:关于位指令SR、S、R

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9108
  • 精华

    157
  • 被关注

    1472

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-03-27 17:00:34

2楼

理解这个问题,你首先需要理解plc的工作机制,再理解具体指令的含义,2者结合起来。

你这个程序,置位优先指令的含义是当置位和复位2个条件同时满足时,指令是执行置位的。而下面的(S)、(R)指令是根据程序段的具体网络段位置来执行最后一段程序有效的。

假设:

LD     M1.0

EU

S      M10.0, 1        //置位M10.0

。。。。。。           //无论很多条件均置位M10.0

LD     M1.7

R      M10.0, 1        //程序运行结果还是复位M10.0

相当于靠近END位置的程序段有效。


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。