以下是引用WWCWWC在2019-03-27 17:00:34的发言 >2楼

理解这个问题,你首先需要理解plc的工作机制,再理解具体指令的含义,2者结合起来。

你这个程序,置位优先指令的含义是当置位和复位2个条件同时满足时,指令是执行置位的。而下面的(S)、(R)指令是根据程序段的具体网络段位置来执行最后一段程序有效的。

假设:

LD     M1.0

EU

S      M10.0, 1        //置位M10.0

。。。。。。           //无论很多条件均置位M10.0

LD     M1.7

R      M10.0, 1        //程序运行结果还是复位M10.0

相当于靠近END位置的程序段有效。


谢谢你!我这个程序是看到单位OMRON的KEEP指令联想到的,所以在200上试了一下,看来差异很大,200的SR(RS)、S、R的执行机制是不一样的,