理解这个问题,你首先需要理解plc的工作机制,再理解具体指令的含义,2者结合起来。
你这个程序,置位优先指令的含义是当置位和复位2个条件同时满足时,指令是执行置位的。而下面的(S)、(R)指令是根据程序段的具体网络段位置来执行最后一段程序有效的。
假设:
LD M1.0
EU
S M10.0, 1 //置位M10.0
。。。。。。 //无论很多条件均置位M10.0
LD M1.7
R M10.0, 1 //程序运行结果还是复位M10.0
相当于靠近END位置的程序段有效。
谢谢你!我这个程序是看到单位OMRON的KEEP指令联想到的,所以在200上试了一下,看来差异很大,200的SR(RS)、S、R的执行机制是不一样的,