各位前辈,小弟刚接触博途,遇到一个问题,求组各位帮忙分析一下什么原因。
用博途V14版本上载站点程序到PC,打开发现几个问题:
1:实际硬件组态中不存在CP 343-1 LEAN-1这个以太网通讯模块,但上载上来却多了这么一个模块。
2:用在线上载的程序 “转至在线“,提示错误,错误1:找不到CP343这个模块。错误2:2个151-1的远程站点提示在线与离线组态不一致。
通讯电缆用USB-MPI,实际硬件没有343-1lean-1这个模块,将上载上来的硬件组态删除343-1这个模块保存后在线,两个远程I/0站点依旧是在线与离线组态不一致。
上述两个问题是什么原因,请各位指点一下,谢谢。截图如下。

