只要是支持Profinet协议设备原理上都是可以的。我亲测了200smart与魏德米勒支持PN的第三方远程IO通信,完全可以正常使用。只是得注意手动分配Profinet设备名,保证与Profinet向导里组态自动生成的Profinet设备名一致,不然会通信不上。
到目前为止,有兄弟实测了1200做从站,和EP200SP做从站都是可以的,你现在验证了第三方的PN/IO也是可以的。
这说明SMART PN做主站的功能没有阉割,只是不能做从站。