回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助

iamgogo

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2011-10-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-03-28 09:33:36

37楼

这个换算其实只是一个数学问题,跟上述LOGO!、压力表、EXCEL都无关。这个问题的实质是楼主把曲线画错了,所以得出一个错误的结论。正确的曲线如下图。

如果以0-10bar压力为横坐标x,以1-5V电压为纵坐标y,则公式为:y=0.4x+1

如果以1-5V电压为横坐标x,以0-10bar压力为纵坐标y,则公式为:y=2.5x-2.5
大家把始点(1V、0bar)和终点(5V、10bar)分别代入上述两个公式后,等式均成立。

至于LOGO!显示值和压力表显示值有偏差,这纯粹是测量误差造成的。只要转换公式正确,这个偏差基本上跟转换无关(忽略计算误差)。