回复:V90工艺对象组态时只能是增量编码器?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23185
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-03-28 18:04:01

5楼

展开查看
以下是引用日尧在2019-03-28 13:32:11的发言 >4楼

y版,V90+运动控制我也是刚开始用,还不太熟悉,工艺对象这里似乎只能选已组态的驱动器,没有选电机的吧?


比较难理解的是编码器选项中只有增量(灰色的不可改),而且在下载后系统也没有报警,点动什么的也没问题。

以下是引用yming在2019-03-28 13:00:10的发言 >3楼:对呀。组态配置不对...

引用3楼详细内容:

对呀。组态配置不对。

选错了。选那个绝对编码器的电机。


以下是引用日尧在2019-03-28 12:45:29的发言 >:电机编码器ABS....

引用详细内容:

电机编码器ABS.MT.20-BIT

这个电机也不是我定的,是同事的项目转给我调试的。


用 V- ASsistant 配置调试下载。

这是驱动器 - 电机的配置。一个驱动器可以配置不同的电机(功率、有无抱闸、编码器类型。)

你那个是控制器 - 驱动器的配置。

你要是选速度控制,没问题。

定位位置轴,才有编码器可选项的需要。