回复:V90工艺对象组态时只能是增量编码器?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23200
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-03-28 18:50:02

6楼

展开查看
以下是引用日尧在2019-03-28 13:32:11的发言 >4楼

y版,V90+运动控制我也是刚开始用,还不太熟悉,工艺对象这里似乎只能选已组态的驱动器,没有选电机的吧?


比较难理解的是编码器选项中只有增量(灰色的不可改),而且在下载后系统也没有报警,点动什么的也没问题。

以下是引用yming在2019-03-28 13:00:10的发言 >3楼:对呀。组态配置不对...

引用3楼详细内容:

对呀。组态配置不对。

选错了。选那个绝对编码器的电机。


以下是引用日尧在2019-03-28 12:45:29的发言 >:电机编码器ABS....

引用详细内容:

电机编码器ABS.MT.20-BIT

这个电机也不是我定的,是同事的项目转给我调试的。


你用的是哪个版本的TIA?我用V15

我这里好像与你显示的不同。


同步轴可以选编码器类型呀。

但没有勾选项



你是不是自己又配置了个外部编码器?

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8134条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。