以下是引用ZD_JY在2019-03-29 12:49:01的发言 >17楼

谢谢,第二个块,比如你举得例子,液位20.0-278.0 对应0.0%-100.0%,那个这几个参数怎么对应?HI_LIM,LO_LIM ,K1 ,K2

以下是引用YiMoon在2019-03-29 12:29:51的发言 >16楼:上面是用于模拟量输...

引用16楼详细内容:

上面是用于模拟量输出,把浮点数转换为工程量值

下面的是用于浮点数对就浮点数,比如液位20.0mm-278.0mm,对就0.0%-100.0%

以下是引用ZD_JY在2019-03-29 12:24:34的发言 >:请问楼主,这两个块...

引用详细内容:

请问楼主,这两个块在使用过程中有什么区别?




HI_LIM,LO_LIM对应输入的量程20.0-278.0,K1 ,K2对应0.0%-100.0%