求助(急):多段PTO不能结束的问题

已锁定

weberyap

  • 帖子

    39
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

求助(急):多段PTO不能结束的问题

540

1

2003-04-12 12:30:47

以下是我的PTO包络:
VB0 3 // 段数
VW1 200 // 起始频率 200 微秒(5KHz)
VW3 -2 // 加速度 -2
VD5 67 // 67 步
VW9 66 // 起始频率 66 微秒(15KHz)
VW11 0 // 加速度 0
VD13 1299 // 1299 步
VW17 66 // 起始频率 66 微秒(15KHz)
VW19 1 // 加速度 1
VD21 134 // 134 步

以下是帮助文件中的PTO包络:
VB500 3 总段数
VW501 500 初始循环时间
VW503 -2 初始Δ循环时间
VD505 200 脉冲数
VW509 100 初始循环时间
VW511 0 Δ循环时间
VD513 3400 脉冲数
VW517 100 初始循环时间
VW519 1 Δ循环时间
VD521 400 脉冲数

为什么用我的那段数据后,感觉执行完1299那个步数后,那个134步的脉冲就发不完了,总是进不了PTO完成中断,但是换成帮助中的数据,立刻就可以了。

我什么地方做错了?

帮助中说:为了确定波形段之间的转换是否可接受,您需要确定段中最后一次脉冲的循环时间。除非Δ循环时间是0,您必须计算段最后一次脉冲的循环时间,因为该数值未在概要中指定。

这是什么意思?计算出来会怎样?而且用它的公式算出来的东西有什么意义?

可能我看帮助的时候漏掉了什么,请各位大哥多多帮忙吧!谢谢!