久置变频器启用前需要“预充电”似乎是老话题了,西家变频器一代一代的升级换代,不知对此有何新策略,就使用说明书来看,或许是我翻看的还不全,S120有较多分述,G120却没找见。从输出侧来“唤醒”或“激活”电容只是在MM4的相关说明见过。为此想:1)输出侧操作“预充电”是否对西家全系列都适用(理论归理论),毕竟没有文字指导,感觉不踏实。2)可以不用“预充电”的又有哪些?
输出侧“唤醒”电容器的前提条件是:直流母线电容器就接在了输出逆变桥的直流母线端,之间没有任何元件隔离。
外部的预充电,采用什么形式,完全取决于直流母线电容器在内部的接法。没有内部电路,很难说哪种方法对或者错。
G120的操作手册里,对长期闲置的变频器如何处理,只字未提。为什么呢?我想这是不是某种暗示呢?直接上电试试?嘻嘻
而且,现在的PM240-2在整流桥与直流母线端又加了一个直流电抗器,所以,直接上电,又有何妨?
或者,你先在G系列的输入端加一相380V,通过观察直流母线的电压监控,再加3相380。分两步走?
总之,自己试。最后获取G系列变频器闲置多年,使用之前如何上电的方法。