回复:预充电问题

lzm

  • 帖子

    1317
  • 精华

    8
  • 被关注

    65

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-03-30 11:47:12

15楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-03-29 22:47:10的发言 >

输出侧“唤醒”电容器的前提条件是:直流母线电容器就接在了输出逆变桥的直流母线端,之间没有任何元件隔离。


外部的预充电,采用什么形式,完全取决于直流母线电容器在内部的接法。没有内部电路,很难说哪种方法对或者错。


G120的操作手册里,对长期闲置的变频器如何处理,只字未提。为什么呢?我想这是不是某种暗示呢?直接上电试试?嘻嘻


而且,现在的PM240-2在整流桥与直流母线端又加了一个直流电抗器,所以,直接上电,又有何妨?


或者,你先在G系列的输入端加一相380V,通过观察直流母线的电压监控,再加3相380。分两步走?


总之,自己试。最后获取G系列变频器闲置多年,使用之前如何上电的方法。

现场几十台G120,S120    功率大大小小,还是按输出接白炽灯的方法逐一充电了,稳妥起见。充电后测试直流侧电压在500V以上。
这是个新线,种种原因搁置了3年多才重启,也是不想有大的闪失,测试不被领导认可。再找机会吧。

Querer es poder! 修福粒米藏日月 持慧毫芒有乾坤
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8132条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。