回复:预充电问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23631
  • 精华

    912
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-03-30 14:19:42

19楼

展开查看
以下是引用lzm在2019-03-30 11:47:12的发言 >15楼

现场几十台G120,S120    功率大大小小,还是按输出接白炽灯的方法逐一充电了,稳妥起见。充电后测试直流侧电压在500V以上。
这是个新线,种种原因搁置了3年多才重启,也是不想有大的闪失,测试不被领导认可。再找机会吧。

以下是引用kdrjl在2019-03-29 22:47:10的发言 >:输出侧“唤醒”电容...

引用详细内容:

输出侧“唤醒”电容器的前提条件是:直流母线电容器就接在了输出逆变桥的直流母线端,之间没有任何元件隔离。


外部的预充电,采用什么形式,完全取决于直流母线电容器在内部的接法。没有内部电路,很难说哪种方法对或者错。


G120的操作手册里,对长期闲置的变频器如何处理,只字未提。为什么呢?我想这是不是某种暗示呢?直接上电试试?嘻嘻


而且,现在的PM240-2在整流桥与直流母线端又加了一个直流电抗器,所以,直接上电,又有何妨?


或者,你先在G系列的输入端加一相380V,通过观察直流母线的电压监控,再加3相380。分两步走?


总之,自己试。最后获取G系列变频器闲置多年,使用之前如何上电的方法。

逐级升压比较好。

100W的220/380变压器:(从输入端接,有限流电阻,电流很小。)

变压器反接:380端接220市电;变压器输出127V,先充1小时;

市电220充1小时;

变压器正接:380电压再充1小时。

我是一次,从输入端(含限流电阻)并联充22KW变频器4台。

不麻烦。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?