恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-03-30 14:40:52
1楼
你说的这些都不是一码事儿。
PB 通讯,这些CP的硬件组态(所有站点的联系配置);报文组态(传输的数据格式)完成后,要下载到主站。完成后,它们之间的数据交换就自动运行了。(不管报文内容有没有,是否正确,都在交换数据。只不过BF灯报警)
报文内容由软件编程完成。报文组态是什么,就按照格式编程。
PB网络所传输交换的数据,是按具体的工艺要求来设计的。
可以是周期性的快速交换(比如控制远程分布式IO);也可以需要时,非周期性的一次读/写(比如每小时读一次/设置远程的参数。)
一致性是单独的概念。它代表一次读取/写入的是同一时刻的状态和命令。所以才需要使用那个SFC,来保证读到的电流、电压、速度、转矩、位置等等是同一时刻的。不是电压值是电流值一秒以后的!(这种数值没用处。)