你的反馈数据不对,不符合ModbusRTU协议要求。

读取:01 03 00 00 00 02 C4 0B

这是读从站1,功能码03,从寄存器00 00开始读取00 02个保持寄存器数据,校验码是C4 0B;


返回:01 03 04 00 00 00 00 FA 33

这是从站1返回的数据帧,地址01,功能码03,寄存器数据字节数4个字节(2个保持寄存器数据长度就是4个字节)00 00 00 00,校验码FA 33。