回复:工业设备中是三相四线制 控制电路要用220v的电 为什要用变压器 而不可以直接一根接零一根接火

手机用户20190209887479

  • 帖子

    23
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2019-02-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-03-31 09:15:02

35楼

展开查看
以下是引用hhyx9在2019-03-30 23:13:36的发言 >32楼

他说的没错,隔离变的二次侧是严禁接地的,否则就失去意义了(仅剩下一、二次侧完全电气隔离一个好处了),控制变的二次侧可接可不接,各有利弊,在机床上用的接更好,因为在设备上等电位联结更重要

以下是引用HUANGZE75在2019-01-16 09:01:35的发言 >23楼:次级接不接地看实际...

引用23楼详细内容:

次级接不接地看实际情况吧。

以下是引用曲曲在2019-01-16 08:45:00的发言 >22楼:看的这么仔细,如果...

引用22楼详细内容:

看的这么仔细,如果楼主问的是控制变压器的问题,那是我理解错了。

补充隔离变压器作用


1、方便获取合适的电压;次级严禁接地。
2、防干扰。

控制变压器一般多用在车床上,吊车、水上电气控制设备。主要是安全照明灯,控制接触器,按钮,一般控制部分采用127V低压,照明采用36V安全电压

如果使用隔离变压器做控制电,就会安全些,因为初级和次级是通过磁场交换能量,初,次级之间没有电的联系;而是通过电磁感应产生的电压,次级的两线都不接地,次级任一线与大地之间没有电位差,所以人体接触任一线不会触电。但是如果人体同时接触次级两端,仍然有触电的危险。

以下是引用HUANGZE75在2019-01-15 14:54:06的发言 >16楼:说的很全面啊,此...

引用16楼详细内容:

说的很全面啊,此外可以防止接线错误,就是零线火线了,当然这种概率很低,造成PLC电源模块立马完蛋。我曾经碰到这种情况。

以下是引用sangshunyang在2019-01-15 10:44:01的发言 >11楼:用隔离变压器做控...

引用11楼详细内容:

用隔离变压器做控制电源,我认为有三方面的好处

1,安全隔离,

2,放在零线断电,电压上升烧毁用电器

3,干扰隔离

隔离变的二次侧是严禁接地的?用的是什么接地系统?不可以轻易下结论。