以下是引用Zaxife在2019-03-30 21:41:57的发言 >92楼

0V接地是因为接地电阻小且地线上的电流小,相对于24V 10mA或者20mA的信号在上面压量也不过80mV(4欧姆 X 20mA),对于10V信号来说0.8%的偏差能够容忍。如果不接地就现在的常见做法结果就是只要两边的电源参考点电位不相逢就是一个偏差,这个偏差随便就1V以上的…传感器输出5V到PLC就6V了这很吓人的。并且电位差超过输入输出值范围就烧掉传感器或者烧掉PLC!

如果还用差模传输,那么信号线和电源线就全部需要能够做到1000V级别的绝缘隔离以及80dB以上的电磁屏蔽,这造价就贵到没朋友了。比如穿胶鞋手抓火线不会被电,穿湿漉漉拖鞋电死人。这种产品不是人家不做而是做了没有人卖。如果做不到这样的隔离级别,干扰比等电位接地的干扰大到没朋友的。随便的电磁信号就是几十几百mV的叠加且还随时间越来越大。

现在的全球都是强调节能减排,芯片电压电流更是越来越低干扰会更加的明显,你不接地一个干扰就直接让芯片认为这是正常信号看待根本就不能正常玩耍了。

也许你会说十来块的手机充电器不会漏电电人啊?马是因为手机充电器的隔离措施设计得好安全隔离达到285V。

以下是引用不留的半桶水在2019-03-30 09:36:42的发言 >91楼:这个欧洲标准很不人...

引用91楼详细内容:

这个欧洲标准很不人道的:DC24V居然要将24V+或者0V做接地处理(实际DC24V接地会引入干扰,但是欧洲人就偏要这么做),还有欧洲电力变压器采用IT或者TT(电力变压器次级不管有没有中性点均不接地,一旦高压侧绝缘异常串入低压侧,肯定电死欧洲人那些丫滴)......

那些把DC24V接地而且打着消除干扰招牌,电力变压器次级不接地等等种种非人类做法,实在难以理解


我给半导体生产厂家做的设备,凡是0V接地(后来因为故障多改24V接地测试)的设备均是故障频频且传感器损坏频频,而DC24V不做接地的很少发生传感器损坏,你解释这个原因怎么发生的???

这个是在同一个公司同一个电源的啊!!