有一个传感器,输出是5V ttl差分信号,“正”、“负”信号的波形差了半个周期。我把信号接到SMC30上,信号采集不到,西门子400技术支持说SMC30没有这个功能;然后我问给我选型的西门子代理商,代理商给我发了个GIF文件,里面全是.xml文件,说让我导入starter就行。我新建了一个组态,导入.xml文件之后,发现在encode选项下的参数列表中的r61看到信号了,于是我就打开自己以前组态里encode下的configuration,完全按照他发的组态设置修改了自己的SMC30里encoder data的设置,结果发现还是采集不到信号。我就干脆把自己的encode删除掉,然后把他发的.xml导入到我最新的程序里,可是在topology里发现旧的smc30还没有消失。然后我检查了encode和drive,确认把SMC30取消了,但是拓扑结构里SMC30还在,请问这是什么原因,如何清理拓扑结构里多余的单元啊?
还有,除了下图里的设置外,SMC30的设置还有哪些地方要改的?如果我的设置要达到它发的功能,需要怎么做?是不是打开2个组态把它的参数列表全部复制到我的参数列表里啊
GIF.rar