没有人为操作的情况下在IBA监控到了正反点动信号
是不是干扰问题?
还是误操作
自己一致反转,变频器控制的方向和实际方向一致吗?
实际问题是反馈的不对,还是电机不该启动的时候启动了啊?或者电机实际停了,但是返回还是有转速》
现场处理问题就是这样,操作工描述的和实际情况不一定相符,所以解决问题像破案大胆推测小心论证。
开始认为旋扭老化,所以更换;
实际操作是正点正向停不下来,反点反向停不下来(点动加减速时间15S)。