这到底是【分享】贴?还是【讨论】贴?【求助】贴?说是【分享】贴,内容不像呀。难道出了问题,不知道啥原因就更换元件?反正这样的分享,我是不会借鉴的。
其实,在西门子传动的SINAMICS系列,可以采用STARTER监控到编码器的运行状态。就知道传感器来的信号有事儿还是没事儿了。
比如,我在调试的时候,就会先把P1300 = 20,但编码器的参数要设置和启用有效。优化辨识完成以后,运行系统监控编码器信号输出是否与无编码器的速度实际值显示一致,并且稳定。没有跳动。认为完全与无编码器的速度实际值相吻合,且显示稳定后,再把P1300 =21,做一下P1960 = 4的优化。就OK了。
现场检查编码器信号,亦如此。而且调试参数里也有专门检测编码器信号的指令,都是可以用的。没必要猜谜语或蒙事儿似的换元器件。盲目呀。
感谢老师指点!
现场处理问题往往是生产排在第一位,难免有些“经验主义”的成份存在,时间就是金钱啊。所以逼的我们只能把最短时间内恢复生产做为第一已任了。