回复:G120 变频器cu240e-2dp 能否换在PM250上?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36907
  • 精华

    455
  • 被关注

    1468

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-04-02 10:09:03

2楼

应用中途互换不行。而从一开始调试就用,没问题。


PM250是G系列驱动器,它支持G系列的所有CU型号。比如,CU240B-2;CU240E-2;CU250S-2。但是应用中途,CU互换只能是同型号的,固件版本一致的,不一致的型号间互换,要重新调试来做。


比如,楼主如果想把原来的CU变成CU250S-2,可以先用一个sd卡(2M以下),把当前的G120固件版本装入卡里,然后插入CU的sd插槽,上电以后,让SD卡的内容刷新装置,这样,就不会出现上电以后一直在“忙”的状态了。接下来的事,就是重新调试系统。按照快速调试步骤去做。最后完成参数的工艺设置(参数的过程布线)。结束以后,运行系统。


所有的调试工作,都要注意及时的保存好最后的参数设置。否则系统断电,就白干了。修改的参数都被丢失。