恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-04-02 19:17:37
1楼
还是换相角的问题,转子定子间的相对位置。断电,P1990设1,上电,饱和电感法P1990自动变零,运动法需要轴移动一段距离,P1990自动变零。P431补偿值自动生成。再P1983设1,看1984的值是否始终在10以内。P1980,运动法还是饱和电感的方法只是设定1990的具体检测方法的。一般来说,西门子电机两者皆可,第三方电机仅使用饱和电感法。测试时,带负载的话,注意限流,防止飞车。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主