王工的记录故障排除的习惯,非常好的习惯啊,对于设备的后续维修改造打下坚实基础啊,也是挺难坚持的。今年如果有论坛的高端会议,王工一定要抽时间过来啊。
这起故障实际上我曾经面临2个问题。
第一个是由于同事处理加载门伺服驱动侧与门的弹性连接间隙问题,第二个是我在设置轴参数,修改NCK程序时,主MPF子程序无法加载的情况。
这个主MPF是如何丢失的,至今我还没有理解。是在编辑、修改主MPF时没有关闭编辑界面(退出编辑模式)而进行断电原因还是其它原因。