回复:G120XA关于PID负反馈的问题请教

isliujun

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2018-08-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-04-03 12:24:58

4楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-04-03 11:16:48的发言 >2楼

感觉楼主对闭环自动控制系统的基础知识全没?


第一,设定值是转速设定,实际值是压力设定?这...?两个输入,不是一个属性的物理量?就相当于我想控制牛,可反馈来的是马?这哪儿对哪儿呀?


第二,闭环调节器的放大倍数是不带极性的数,这是常识。怎么会想要负值呢?


由此,我觉得,做一件事之前,先要做好功课,把要做的事了解清楚,再去动手,就很靠谱了。这样的问,即便得到了别人的解释,估计也是似懂非懂的那种。先把闭环PID的工作原理搞清楚,再去谈具体的问题,就会有方向了吧?

设定值和反馈值那里是我表述的问题,应该是都是压力值,只是设定值的压力是通过转速实现的。然后我还想请教一下,PID设定值和反馈值都是模拟量,可以设定值用电压给定,反馈值用电流反馈吗?是不是需要用同样的信号类型才可以?请教一下谢谢~