F025-026-027故障:UCE指的是ce两极的电压,其实就是检测流过Igbt的电流,工作原理利用一个电流源做比较,大则认为过流,IGBT损坏,通常是GE之间短路,但是测量时阻值正常不一定就好,阻值坏则肯定坏了!处理的步骤首先先把CUVC板子更换或者插拔一下,不起作用就接着把光纤头擦一下(如果频繁报故障并且还能复位后运转),不行的话再继续更换IGD板、IVI板PSU板CUVC板板子代码:IGD晶体管触发板IVI变频器接口板PSU电源板CU控制板,还有电流互感器也能产生这个故障,速度编码器损坏也有可能,但是这次发现U项的一个光纤返回信号不亮,首先疑此IGD板和相关的晶体管有问题,此次卷筒电机报故障后可以复位运行一段时间,所以决定先把光纤头擦一下,之后问题解决。