西门子300安全PLC F DB块F-GLOBDB创建以及点的定义问题

已锁定

瞌睡坏坏

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2014-05-30

普通 普通 如何晋级?

西门子300安全PLC F DB块F-GLOBDB创建以及点的定义问题

2542

2

2019-04-04 11:25:09

展开查看
引用自找答案,问题ID:214780

各位大神,公司有一个项目,用的是西门子300安全PLC,程序用的是老外编写的,有一个加密的DB块,DB14000,名字是F_GLOBDB,程序中有一个点DB14000.DBX36.4,为常闭点。请大神指点一下,DB14000这个快怎么创建,还有就是,DB14000是加密的,打不开,DB14000.DBX36.4这个点怎么定义的。谢谢

提问者:瞌睡坏坏


DaChe 回答道:

昨天刚刚从西门子培训完安全PLC回来,培训老师正好讲了这些。 
F_GLOBDB是安全公用数据块,可以在标准用户程序中读取,用来评估安全程序的某些数据,由系统自动生成,打不开,但可以读取。
在做硬件组态时,可以定义F_GLOBDB的位置,例如,系统默认为545,组态后,系统生成 F_GLOBDB块的编号就是545,如图:
DBX36.4符号是VKE1,启动值true;DBX36.3是VKE0,启动值false,这两个变量会持续地处于状态1和0,其实就是给安全程序用的常1、常0。
可以看看这个资料:
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/875/22099875/att_76169/v1/S7_distributed_safety_configuring_and_programming_zh_CHS_zh-CHS.pdf

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
各位大神,公司有一个项目,用的是西门子300安全PLC,程序用的是老外编写的,有一个加密的DB块,DB14000,名字是F_GLOBDB,程序中有一个点DB14000.DBX36.4,为常闭点。请大神指点一下,DB14000这个快怎么创建,还有就是,DB14000是加密的,打不开,DB14000.DBX36.4这个点怎么定义的。可以定义别的点作为常闭点吗??有没有安全系统这方面的资料,谢谢