各位大神,公司有一个项目,用的是西门子300安全PLC,程序用的是老外编写的,有一个加密的DB块,DB14000,名字是F_GLOBDB,程序中有一个点DB14000.DBX36.4,为常闭点。请大神指点一下,DB14000这个快怎么创建,还有就是,DB14000是加密的,打不开,DB14000.DBX36.4这个点怎么定义的。谢谢
提问者:瞌睡坏坏
昨天刚刚从西门子培训完安全PLC回来,培训老师正好讲了这些。 F_GLOBDB是安全公用数据块,可以在标准用户程序中读取,用来评估安全程序的某些数据,由系统自动生成,打不开,但可以读取。在做硬件组态时,可以定义F_GLOBDB的位置,例如,系统默认为545,组态后,系统生成 F_GLOBDB块的编号就是545,如图:DBX36.4符号是VKE1,启动值true;DBX36.3是VKE0,启动值false,这两个变量会持续地处于状态1和0,其实就是给安全程序用的常1、常0。可以看看这个资料:https://cache.industry.siemens.com/dl/files/875/22099875/att_76169/v1/S7_distributed_safety_configuring_and_programming_zh_CHS_zh-CHS.pdf