回复:推介一款四象限的G120变频器

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36660
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-04-05 14:23:54

28楼

展开查看
以下是引用ZD_JY在2019-04-04 09:07:12的发言 >20楼


,低压变频技术的大力发展,会不会推动高压变频的进步呢?看了一下,西家的四象限的高压变频很少啊,并且那是相当的贵

高压其实也是说中压吧?这样的变流装置西门子有哇,就是收购的美国的罗宾康完美无谐波的那种。


我没接触过中压的系统,但是听说过他们的产品在国内的使用。而且国内的系统集成商们也有自己的相应产品。


为什么少见四象限的?我想这与国内的电力管理部门相关规定有关。中压以上,都是直接面对公共电网的,是发电厂直接的负载了。所以四象限系统可能会把回馈电流直接注入公共电网,导致电网不稳定,这是不允许的。因此,国家对公共电网下的负载谐波电流是有限制的,电压畸变率,电流畸变率,功率因数均有限值指标。违反了会罚款。


当然,如果你的负载可以向公共电网注入标准的正弦波能量,功率因数接近1的电能,那是对公共电网的贡献了。如果国家电网允许你并网发电(馈电),还能获取奖励呢。这个许可不是一般谁都可以得到的。要被批准。


低压的传动系统,为什么可以四象限?可以回馈电网呢?那是因为它在单位电源变压器的二次侧。相当于变压器的负载,所以,它的馈电可以在单位变压器二次侧其它用电器消耗掉。与公共的高压电网无关。


如果,单位的电源变压器容量小,四象限传动系统容量大,比如说,传动系统容量与单位变压器容量之比超过了50%以上,接近100%,那么当传动装置100%馈电时,公共电网就会有反应了。因为此时单位变压器二次侧的用电不能吸收全部的回馈能量,只能返送变压器的一次侧。此时,电业局用电管理部门的监控显示就会报警了,然后接下来就是被警告,如果警告无效,就会被拉闸停电。并接受罚款处罚。


由此,就是低压的四象限传动系统,安装使用也是要考虑电网环境的。一般而言,单位的变压器二次侧容量是四象限传动系统容量3-5倍,就可以100%回馈运行。对变压器一次侧的公共电网没有影响。这是要注意的呦。


个见,仅供参考。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。