以下是引用Zane在2019-04-05 16:10:36的发言 >1楼

 这和楼主的启动设置有关吧,是否设置为暖启动?


另外,硬件或软件的确是存在问题,楼主没有仔细排查,草率的更换PLC了,其实可能并没有解决问题

     Z版说的是,启动模式为默认的(暖启动-断电前的操作模式)。

由于出现问题我不在现场客户着急生产,操作员反复断电无效后由现场技术员用博图更换PLC重新下载(启动模式为暖启动-RUN模式);

     缓冲区的截图我让现场技术员截图过来的,就目前截图而言西门子技术支持给的结论是,控制柜开关电源电压过低造成的(PLC为交流220V输入,唯独影响的就截图而言只有扩展模块的“无传感器或负载电压”),可他不是造成PLC停机的主要原因,缓冲区也没有记录到哪项错误导致CPU从run跳到stop模式的。

     现场有21台设备2台运行3年多、一台运行1年多、19台运行不到半年,出现问题的是19台其中的2台。现在搞得只能病疼乱投医了,感觉就是个定时炸弹不知道啥时候触发;