回复:分享我碰到的一则人为导致变频器输入缺相驱动电机还能运行特例

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9469
  • 精华

    160
  • 被关注

    1496

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-04-06 10:38:37

8楼

对于那些不是共母线的变频器,三相输入是通过三相整流、滤波获取的电源。当三相电源缺相时,可能会造成电源电压的下降。好在您描述的变频器负载较轻,不足以使电源电压下降到报警的阀值,这种类型的情况在小功率变频器、轻负载场合中出现可能可以工作,但不是正常的。

另外,也说明在这个变频器三相输入侧,没有缺相检测单元,不然,变频器会报警了的。真如K侠所说的负载轻、滤波电解电容器容量足,电源电压没有明显下降。