以下是引用kdrjl在2019-04-06 15:58:04的发言 >1楼

参数更改权限,有在线和离线之分,你要修改的是什么参数?可以通过参数表注释即可知道。在线允许更改的,随便改和存,在线不允许的,就要停止运行以后才可以更改。没商量。这主要与系统安全有关。运行中,有些参数的变更会导致系统出现不正常运行状态。仅此。




就好比屏蔽F31118这个故障,用P2118和p2119两个参数,是可以在设备运行时修改的, 但是我不敢点击ram到rom,怕会导致变频器停机。 设备停一次机损失很大的。

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!