回复:西门子G120变频器出现O.F1910报警

古ben

  • 帖子

    429
  • 精华

    3
  • 被关注

    28

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-08-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-04-06 16:47:12

15楼

展开查看
以下是引用yming在2018-12-04 23:33:41的发言 >6楼

根据我的经验。这不应该是网络、接线、插头的问题哦。

你这样的连接,完全可以使用 12M波特率哦。


F1910是没有收到给定信号。仅仅是给定信号!PZD2(给定)


关于F1910我想说一下:

在DP模式下,如果你的给定不是来自通讯,但须使用控制时;仍建议需要使用 SFC14/15;且每次循环都要执行!即便不需要给定,但仍要给出(零)。

不能出现,某种状态,不执行SFC。只要超过P2040设定的时长,就出现F1910!


如果根本不使用通讯来控制,但需要使用PKW读写驱动的参数时,你仍然需要设置报文格式。

当你运行时,不care PZD 那么仍然会是F1910的结果。这时,处理的方式就是 P2040=0,关闭监控,就好了。(因为,反正不使用通讯控制驱动。)

这点,对于USS控制都是一样的。






y版,我的设备是S120, CU320,  V2.6版本的,在starter里面没看到有P2040这个参数, 该怎么设置呢?

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8091条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。