恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-04-06 19:09:48
8楼
S120的简易操作面板P20上,有一个小“s”标记,说明有新改的参数没存盘,存盘以后,这个“s”自动消失。不影响运行的。
另外,屏蔽编码器信号故障可不是好事情呦。还是老老实实的处理故障为好呀。
这个F31118故障时偶然发生的啊,可能是emc的问题,我们能做的都做了, 能换的都换了, 为了以防万一,将这种偶发性的故障,屏蔽掉是可以的啊。
上次F31118编码器故障,wincc的画面录到的曲线,速度一点波动都没有。它就是报了故障, 复位开机运行三个月,一点问题都没有。我们生产线很少有停机的机会。所以现在想在线修改P2118和P2119将这个F31118故障屏蔽掉。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主