以下是引用古ben在2019-04-06 16:47:12的发言 >15楼

y版,我的设备是S120, CU320,  V2.6版本的,在starter里面没看到有P2040这个参数, 该怎么设置呢?

以下是引用yming在2018-12-04 23:33:41的发言 >6楼:根据我的经验。这不...

引用6楼详细内容:

根据我的经验。这不应该是网络、接线、插头的问题哦。

你这样的连接,完全可以使用 12M波特率哦。


F1910是没有收到给定信号。仅仅是给定信号!PZD2(给定)


关于F1910我想说一下:

在DP模式下,如果你的给定不是来自通讯,但须使用控制时;仍建议需要使用 SFC14/15;且每次循环都要执行!即便不需要给定,但仍要给出(零)。

不能出现,某种状态,不执行SFC。只要超过P2040设定的时长,就出现F1910!


如果根本不使用通讯来控制,但需要使用PKW读写驱动的参数时,你仍然需要设置报文格式。

当你运行时,不care PZD 那么仍然会是F1910的结果。这时,处理的方式就是 P2040=0,关闭监控,就好了。(因为,反正不使用通讯控制驱动。)

这点,对于USS控制都是一样的。






哦,V2.6的呀。

那是没有显示出来。2.6版的是默认20mS循环监控。

如果你不是时间同步的多轴伺服控制,是可以修改2047(附加延长时间,避免1910.)

具体你看CU的2047参数说明。