恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-04-06 21:35:45
10楼
这个F31118故障时偶然发生的啊,可能是emc的问题,我们能做的都做了, 能换的都换了, 为了以防万一,将这种偶发性的故障,屏蔽掉是可以的啊。
上次F31118编码器故障,wincc的画面录到的曲线,速度一点波动都没有。它就是报了故障, 复位开机运行三个月,一点问题都没有。我们生产线很少有停机的机会。所以现在想在线修改P2118和P2119将这个F31118故障屏蔽掉。
STARTER软件是可以实时监控编码器信号的,查这个F31118是什么问题,不应该是一个很难的事情。为什么不把故障点找到并处理掉呢?屏蔽这个故障,还不如P1300 = 20呢。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主