恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-04-06 22:30:49
11楼
STATYER软件是可以实时监控编码器信号的,查这个F31118是什么问题,不应该是一个很难的事情。为什么不把故障点找到并处理掉呢?屏蔽这个故障,还不如P1300 = 20呢。
k版,trace可以捕捉曲线,但现在是正常的啊,捕捉不到任何问题,偶尔来一次停机,我们伤不起,现在编码器,编码器线,smc30都换了,接线也是按照emc规则,因为实在没信心,生产线不是说能随便停下来的。所以改参数屏蔽F31118,也是无奈的做法
请填写推广理由:
分享
只看
楼主