13楼
k版,trace可以捕捉曲线,但现在是正常的啊,捕捉不到任何问题,偶尔来一次停机,我们伤不起,现在编码器,编码器线,smc30都换了,接线也是按照emc规则,因为实在没信心,生产线不是说能随便停下来的。所以改参数屏蔽F31118,也是无奈的做法
监控编码器的信号,根本用不着trace功能的监控,直接在快捷方式按钮,点击脉冲符号的那个,就可以在线监控了。也用不着停机。在线看编码器过来的信号值显示是否有什么问题,而且有一个滤波参数可以设置,但不要超过40ms以上(推荐)。
其实,编码器的耦报信号故障,你可以连续的在线监控,同时注意报警瞬间周边的状态,一定能找到其报错规律性,并发现问题点。
如果屏蔽故障,就应该用P1300 = 20。才正当处理。放弃VC控制,启用SLVC这是合理的,也是可靠的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主