以下是引用kdrjl在2019-04-06 10:07:18的发言 >6楼

@chenzhewang “谢谢K版。应该不是参数bug,可能是哪里操作没到位,不然之前不会没有人反映这个问题的”。

--

我也这么认为。往往就是一层窗户纸而已。捅破了,就很简单。

K版,我今天使用伺服驱动器的外部输入引脚Reset进行复位,结果和通过FB284或Sina_Pos复位是一样的,错误会被复位掉,驱动器内部限位状态点不复位,下次再触发限位开关驱动器不会报警停机。我打400咨询看能否打通,您方便的时候帮我打听一下这个情况吧,谢谢您!