回复:关于S7-1200的性能

孤独的守望者

  • 帖子

    42
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2016-03-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-04-08 09:19:35

6楼

展开查看
以下是引用刚刚入门在2019-04-08 07:41:34的发言 >3楼

S7-1200就是定位小型紧凑型控制器,看你项目里工艺控制需求了。比如运动控制就只能点对点,PID回路不宜超过16路(理论上没有具体限制)。IO点数除了上面说的最大16个IO设备和过程映像区大小外,还要考虑用户存储区大小(特别工作存储区是不可扩展的),一般不要超过80%。其实如果IO点数超过S7-1200本体最大能力的话不建议用ET200SP扩展,不如直接上1510SP-1PN,一是CPU价格比较实惠,二是CPU后面可以直接挂64个IO模块。

项目不复杂,需求肯能满足,不然也不会这么设计。

主要是在用的时候,突然想到了这个问题,样本、手册、论坛、网上也没找到答案,这不来问一下。


也知道西门子给1200的定位,性能肯定没那么高,只是不知道极限在哪。一些指标,手册样本上写着可以实现,但是具体细节没说明白。


然后看了你的回答,有些想法了。


1200的限制,最主要的应该就是它的用户存储器的大小。有些理论上可以,但是实际上不能使用或者不稳定啥的。就像我说的8000多个输入输出,还有你说的PID等等,实际上输入输出肯定没这么多,PID不宜超过16路。

然后关于IO点数,不论本体、或者分布式IO也好,最好不要超过它给出的最大284的值。

我这么理解应该是没问题。

然后小公司,1500也没接触过,一直觉得是300/400的升级版,肯定死贵死贵的看了一下淘宝,四千左右。有时间也看看。