如果压力不足,则加泵,加泵过程如下:
无泵运行->小泵变频->1#大泵变频->1#大泵工频+小泵变频->1#大泵工频+2#大泵变频->1#大泵工频+2#大泵工频+小泵变频->1#大泵工频+2#大泵工频+3#大泵变频
->1#大泵工频+2#大泵工频+3#大泵工频+小泵变频
减泵情况正好相反...还有,不管何种变频器,在切换过程中都应该要有延时。如果直接切换则对变频器很容易损坏甚至是出现变频器报警! 原来我公司里的工程师编的程序就是没有任何延时的,结果造成切泵时报警,还有损坏了一台变频器。这个在华为变频器(EV2000系列),西门子变频器(MM430),三菱变频器(FR540)上都有做过