回复:v90伺服触发硬限位后的bug

Phil_Wang

  • 帖子

    47
  • 精华

    3
  • 被关注

    8

论坛等级:游侠

注册时间:2018-11-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-04-08 10:01:42

9楼

展开查看
以下是引用史德利古尔在2019-04-08 09:03:43的发言 >8楼

系统断电重启试试

血魔哥,断电重启是可以,但实际应用中不能说每次因触发硬限位报警都得断电重启一次吧,太耽误工时,照理说复位后点动移动到安全位置就行。松下和台达的伺服都是复位后就正常的,V90不用Epos模式,走博途轴工艺对象也是复位后就正常,唯独Epos模式复位后再触发硬限位就不报警了。