恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-04-08 10:01:42
9楼
系统断电重启试试
血魔哥,断电重启是可以,但实际应用中不能说每次因触发硬限位报警都得断电重启一次吧,太耽误工时,照理说复位后点动移动到安全位置就行。松下和台达的伺服都是复位后就正常的,V90不用Epos模式,走博途轴工艺对象也是复位后就正常,唯独Epos模式复位后再触发硬限位就不报警了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主