回复: MM440外形尺寸为FX,GX变频器使用外置制动单元,能耗制动投入工作的阀值是多少?

驱动草根

  • 帖子

    121
  • 精华

    5
  • 被关注

    23

论坛等级:侠士

注册时间:2012-12-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-04-08 10:03:57

9楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-04-04 14:51:53的发言 >8楼

楼上什么意思?你是想只用外部的制动单元吗?如果是那样的话,就可以不用设置参数。P1240 = 0即可。因为,外部的制动单元开启电压,是由制动单元自己决定的,变频器这边的参数不用管。只要电机制动,直流母线电压就升高,达到开启阈值,外部自己制动吸收发电能量。


大功率的MM440外形尺寸的,没有内置的制动单元吧?如果有内置的制动单元,就没必要再外置了。只有内部没,才需外置。是嘛?

MM440:

外形尺寸为A至F (0.12~75kW)的MM440变频器带有内置制动单元,连接制动电阻即可实现能耗制动。

外形尺寸为 FX 和 GX (90~200kW)的MM440 变频器其不带内置制动单元,可采用外接的MASTERDRIVES制动单元及其相应的制动电阻(参看样本DA65.10)来实现能耗制动,或采用第三方制动单元。

MM440使用制动电阻后设置哪些参数:
A至F尺寸MM440(内置制动单元MM440)必须设置以下参数,否则制动电阻无法发挥作用:

P1240=0,禁止直流电压控制器;

P1237>0,具体参数值以满足实际工艺要求并且制动电阻不过热为宜,根据工艺情况调试。

FX、GX尺寸MM440安装外部制动单元后只需设置P1240=0即可。