恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-04-08 10:03:57
9楼
楼上什么意思?你是想只用外部的制动单元吗?如果是那样的话,就可以不用设置参数。P1240 = 0即可。因为,外部的制动单元开启电压,是由制动单元自己决定的,变频器这边的参数不用管。只要电机制动,直流母线电压就升高,达到开启阈值,外部自己制动吸收发电能量。
大功率的MM440外形尺寸的,没有内置的制动单元吧?如果有内置的制动单元,就没必要再外置了。只有内部没,才需外置。是嘛?
MM440:
外形尺寸为A至F (0.12~75kW)的MM440变频器带有内置制动单元,连接制动电阻即可实现能耗制动。
外形尺寸为 FX 和 GX (90~200kW)的MM440 变频器其不带内置制动单元,可采用外接的MASTERDRIVES制动单元及其相应的制动电阻(参看样本DA65.10)来实现能耗制动,或采用第三方制动单元。
MM440使用制动电阻后设置哪些参数:
A至F尺寸MM440(内置制动单元MM440)必须设置以下参数,否则制动电阻无法发挥作用:
P1240=0,禁止直流电压控制器;
P1237>0,具体参数值以满足实际工艺要求并且制动电阻不过热为宜,根据工艺情况调试。
FX、GX尺寸MM440安装外部制动单元后只需设置P1240=0即可。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主