MM440:
外形尺寸为A至F (0.12~75kW)的MM440变频器带有内置制动单元,连接制动电阻即可实现能耗制动。
外形尺寸为 FX 和 GX (90~200kW)的MM440 变频器其不带内置制动单元,可采用外接的MASTERDRIVES制动单元及其相应的制动电阻(参看样本DA65.10)来实现能耗制动,或采用第三方制动单元。
MM440使用制动电阻后设置哪些参数:
A至F尺寸MM440(内置制动单元MM440)必须设置以下参数,否则制动电阻无法发挥作用:
P1240=0,禁止直流电压控制器;
P1237>0,具体参数值以满足实际工艺要求并且制动电阻不过热为宜,根据工艺情况调试。
FX、GX尺寸MM440安装外部制动单元后只需设置P1240=0即可。
所以呀,如果想用外部制动单元和制动电阻,内部的内置制动单元就没必要再激活了。不管是内部有制动单元,还是没制动单元,只要用了外部来制动。P1240 = 0是必须的。
不推荐有内部制动单元还要使用外部制动单元,两者兼用。这样做不好,对逆变器的吸收发电能量不好控制,容易过载。