回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-04-08 15:07:41

20楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2019-04-07 18:44:14的发言 >18楼

我做优化都是做两次,slvc   vc都做 以便出现问题可以快速切换,而省去做优化,,

以下是引用古ben在2019-04-07 10:02:53的发言 >:有一种说法是P0492=...

引用详细内容:

有一种说法是P0492=0,关闭速度变化监控,可以避免这个F31118故障。  究竟是北侠所说的增大P0492的值还是将其设置为0呢。

这样做的好处不仅仅是为了将来转换方便,更可以通过SLVC运行,监控VC的速度实际值是否有问题。非常方便。

我是你的朋友