4台1214C跟4个耦合器+2个触摸屏通过交换机组网联机出现随机掉线故障,有时一天2-3次有时一个月不出故障

已锁定

不留的半桶水

  • 帖子

    297
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-05-05

普通 普通 如何晋级?

4台1214C跟4个耦合器+2个触摸屏通过交换机组网联机出现随机掉线故障,有时一天2-3次有时一个月不出故障

1182

7

2019-04-08 21:00:17

1214C通过耦合器跟1500联机,2台1214C跟2个耦合器+一个触摸屏通过MOXA交换机和西门子交换机组网联机均没有任何问题,但是4台1214C跟4个耦合器+2个触摸屏通过MOXA交换机和西门子交换机组网联机均出现PLC或者耦合器断线问题,断线故障随机(任意2台1214C跟2个耦合器+一个触摸屏用交换机组网联机均无任何问题),咨询4008104288也没有得到确切答案,问题一直没有解决(出现异常只有断开网线重启再联机),这个问题到底是通讯协议还是硬件??